посоветуйте и поправьте, пожалуйста. :)
В общем... регистрируем сейчас электричество. ну и в ТулЭнерго нам сказали вы повесьте счетчик на уличный столб, заведите провода все в строение, потом придут умные мужики, посмотрят, опломбируют счетчик ну и опустят провода в счетчик.
Так как электрик местный оказался неуловимым джо, а когда поймали он сказал еще неделю всё расписано... ждите, может чего придумаем. ) Было решено делать самим. А я в электричестве ну не очень.:) а, да. электричество выделено 5кВт
так вот... что есть...
Есть около участка столб. на столбе уличный ящик (на высоте чтобы можно было увидеть показания счетчика), такие требования...
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0558.jpg)
В щиток повесил:
Счетчик однофазный меркурий.
Автомат фирмы ABB - С25
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0555.jpg)
кабель от столба до дома приходится кидать по воздуху, по-этому купил кабель СИП-4 2x16. + 2 крепежа для него ну и на всякий случай стальной трос ( хоть продавец сказал не надо).
Подсоединил СИП к автомату:
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0589.jpg)
Вывел по столбу вверх насколько хватило лестницы... от земли где-то 2.5м (мало?) машины под ним ездить не будут да и людям там негде ходить.
на столбе крепил так:
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0591.jpg)
на бытовке так:
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0588.jpg)
скорее всего потом переделаю под входную арматуру (вроде гусак или гусь называется)
В бытовку купил пластиковый ящик, туда УЗО и автомат.
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0592.jpg)
Получается СИП кабель будет входить в УЗО сверху ( слева фаза, справа ноль). потом идёт на автомат(справа) и потом вот черный провода это уже на розетку.
мне советовал челоевк один купить одинарный автомат и планку для нуля. И в автомат после УЗО закидывать 1 провод, ну и один на ноль крепить на планку. Но я ступил и продавец ничего не сказал по-этому взял двойной автомат.
Ну и когда собирал узо-автомат, то один провод оголил сильно или нет? можно так как на картинке?
(http://ma-family.ru/dima/wp-content/gallery/elektro/img_0595.jpg)
Вот основные вопросы:
1) Низко ли висит СИП? 2.5-2.60 от земли (на первой фотке видно за забором бытовку. вот туда идёт кабель.
2) правильно ли всё собрал? :)))
-
на сколько знаю счетчик должен висеть на границе балансовой принадлежности т.е. непосредственно возле проводов !! тока не совсем понимаю тот счетчик что Вы купили он подойдет ?? в смысле вам должны были выдать тех условия где должна быть прописана марка счетчика для подключения его к системе АИИСКУЭ вашего региона !!
гусака для СИПа точно не надо и трос бы лишним , он чудно держится сам на себе для этого он и сделан таким !!
а так собрано вроде все верно !! УЗО наверника очень быстро отключите т.к. оно не особо любит старую технику и будет часто отключатся !!
и я нигде не увиде как выполнили заземление , или у Вас его не требуют ??
-
на сколько знаю счетчик должен висеть на границе балансовой принадлежности т.е. непосредственно возле проводов !! тока не совсем понимаю тот счетчик что Вы купили он подойдет ?? в смысле вам должны были выдать тех условия где должна быть прописана марка счетчика для подключения его к системе АИИСКУЭ вашего региона !!
гусака для СИПа точно не надо и трос бы лишним , он чудно держится сам на себе для этого он и сделан таким !!
а так собрано вроде все верно !! УЗО наверника очень быстро отключите т.к. оно не особо любит старую технику и будет часто отключатся !!
и я нигде не увиде как выполнили заземление , или у Вас его не требуют ??
Счетчик висит прям на столбе, где провода. Т.е. им останется провод спустить вниз и подключить в счетчик.
счетчик подойдёт. были требования в договоре от ТулЭнерго. про марку не написано там.
Ну трос на всякий случай... Просто всё натягивал руками ну и не эстетично смотрится. Да и крюка нет нормально чтобы зацепить крепёж для СИПа ( пластиковый зажим)
В договоре про землю вроде ничего не было указано. С человеком советовался как подключать тоже сказал, что ставишь вот узо и автомат и ничего более не надо.
Слышал, что землю надо на 5 метровую арматуру, к которой привариваются метровые арматуры на определённом шаге и всё это в землю. Но вот хз....
-
и на последней фотке видно оголённый провод.... Так можно? не страшно?
-
Можно....
-
очень странные у вас требования !!
а счетчик не стырят ??
блин я в шоке , даж сказать незнаю что , почему у нас нет так ?? сколько лет этим занимаюсь впервые вжу такую лояльность ............
для дачных домиков земли вполне хватает уголка 50х50 2,5 метра соединенного с заземляющей планкой проводом 10 квадратов !!
но если Вы уверены что больше ничего нет то в принципе подключено все верно !!
провод в норме !! главное чтоб в него никто не залез !!
-
А СИП от земли на 2.50-2.60м можно протягивать? если под ним пройдёт человек что-нибудь случится?
-
очень странные у вас требования !!
а счетчик не стырят ??
ну пока ящик весит 2 недели открытый - весит на месте. )
Вообще например у родителей счетчик висит дома - очень неудобно. так как когда приходят снимать показания надо пускать какого-то мужика домой ну или дома никого нет.
А тут он сам подошёл и посмотрел чо там набежало.
Закрывается конечно на замок. У всех соседей висят на столбах на уровне глаз. закрытые на замок. На счетчик и на автомат пломбу.
а землю эту закапывать в землю? или что делать с этим уголком? и планку эту надо просто в ящик этот в бытовке такая просто планка куда ноль крепится с УЗО?
И вот то что идёт с УЗО в автомат нормал?
а то мне вот как чел говорил - один провод на планку ноль, а один провод в автомат.
-
можно !! и с человеком ничего не случится !!
поражение эл.током в сетях 0,4кВ можно получить только при непосредственно м контакте с проводником! так что даже после подключения к сети за СП можно смело братся руками и таскать его как нужно , лишь бы из клемм автомата не выскочил и не замкнул
-
согласно ПУЭ подвеска СИП разрешена на высоте 4 м, а неизолированных проводов на высоте 6 м
Уголок заземления забиваешь в землю, а провод выводишь на земляную шину ( не путай с нулевой )
-
согласно ПУЭ подвеска СИП разрешена на высоте 4 м, а неизолированных проводов на высоте 6 м
Уголок заземления забиваешь в землю, а провод выводишь на земляную шину ( не путай с нулевой )
вот тут у меня мозг и перекрывает. :))
Нулевую шину я примерно понял как сделать. )
А где земляная шина?! )
так при моей конструкции она всё-таки нужна? я так понял, что если ставится УЗО или дифференциальны й автомат, то это уже не требуется.
видимо всё-таки придётся лезть выше... эх. лестницу надо искать.
-
так что даже после подключения к сети за СП можно смело братся руками и таскать его как нужно , лишь бы из клемм автомата не выскочил и не замкнул
не. таскать подключенный точно не айс ощущения наверное. ))) у меня сразу возникает вопрос - А не жахнет ли...
-
Дим, берешь в магазине или на рынке любой выключатель или розетку, заглядываешь внутрь и видишь 3 контакта для подключения 3 проводов - фаза, ноль и заземление.
В старых домах землю и ноль часто объединяли, что не очень хорошо.
-
Дим, берешь в магазине или на рынке любой выключатель или розетку, заглядываешь внутрь и видишь 3 контакта для подключения 3 проводов - фаза, ноль и заземление.
В старых домах землю и ноль часто объединяли, что не очень хорошо.
это я понял.
НО не понимаю.... фаза и ноль идут от щитка из автомата, а землю просто отдельным проводом тянуть к розетке?
-
так что даже после подключения к сети за СП можно смело братся руками и таскать его как нужно , лишь бы из клемм автомата не выскочил и не замкнул
СИП тем и хорош что изоляция плотная и не ломается !! при минус 40 трещит но держит !! смотря как дергать !!
есть маленькие планки металлические крепятся на пластиковой основе и как бы лесенкой !! одну пускаеш под "0" вторую под "землю" крепится на эту же дин-рейку и к ней подключаются провода от розеток и выключателей !!
не. таскать подключенный точно не айс ощущения наверное. ))) у меня сразу возникает вопрос - А не жахнет ли...
-
Дим, берешь в магазине или на рынке любой выключатель или розетку, заглядываешь внутрь и видишь 3 контакта для подключения 3 проводов - фаза, ноль и заземление.
В старых домах землю и ноль часто объединяли, что не очень хорошо.
это я понял.
НО не понимаю.... фаза и ноль идут от щитка из автомата, а землю просто отдельным проводом тянуть к розетке?
ага, трех-жильные провода как раз для этого
но если ваш сетевик не требует чтоб у Вас было заземление то его наличие на Ваше усмотрение
это дополнительная защита чтоб приборы током не дрались
-
К розетке/выключателю ты тянешь провод в котором 3 жилы , фазу и ноль запитываешь от щитка из автомата, а землю закрепляешь на шину, к которой у тебя прикреплен провод от уголка забитого в землю.
-
заземление - забивается в землю арматура или уголок. к нему кабель со щитка из бытовки. от щитка тянешь 3-х жильный кабель (с землей) до розетки(с землей)
-
ну всё! )) я примерно понял! )))
надо мне другой короче шкаф купить в бытовку, а то в эту не поместится 2 рейки.
Покупаю розетку с землёй.
Говорят на свет землю не надо?
-
Подскажите маркировку провода Земля->Шина (арматуру и рейку чем соединить).
И трёхжильный щиток - розетка.
и еще к арматуре земля как провод крепится?! просто намотать оголённый провод на арматурину?
-
Провод для заземления обычно в желто-зелёной оплётке.
-
Провод для заземления обычно в желто-зелёной оплётке.
а как его крепить к арматуре?
место крепления провода и арматуры тоже под землю вбивать?
-
Берешь уголок, привариваешь к нему оцинкованный болт, вот к этому болту гайками и крепишь провод. Забивать само место крепления провода и уголка в землю не нужно.
-
я землю сделал так:
выкопал приямок на пол штыка, по углам с интервалом прим. 30 см вбил 3 арматурины, длиной прим. 1-1,2 м. Обварил арматуру мелличиским прутком и подвел его к фундаменту. поднял на 40 см от земли. На конец прутка приварил мет. шайбу. К шайбе на болт кабель медный одножильный 2,5 квадрата (сразу цвет оплетки кабеля выбирай отличный от др. проводов, обычно желтый с полосками). Кабель ввел в щиток на отдеьную шину (земляную). К шине 3-х жильный розеточный кабель (земляную жилу)
-
всё понял.
только не понял как шайбой крепить провод на болте.
-
всё понял.
только не понял как шайбой крепить провод на болте.
При помощи гайки и ключа соответствующег о размера ))
-
всё понял.
только не понял как шайбой крепить провод на болте.
При помощи гайки и ключа соответствующег о размера ))
Аа... ну то есть либо вокруг болта обматываю провод и гайкой затягиваю либо на конце провода есть "кольцо" которое накидываю на болт и затягиваю гайку.
так чтоли?! ))) типа того?
(http://www.tktdf.ru/tn_800x600_catalog_474_1296740645_51484.jpg___0.jpg)
-
Верно. Либо просто делаешь петлю и одеваешь на болт, либо как на твоей картинке на провод клемму ( медную, либо луженую) , а клемму на болт и затягиваешь гайкой через шайбу.
-
Спасибо всем большое за ответы!!! ))))
-
это соединение будет находиться на улице - не забуть его заизолировать, чтоб не ржавело
-
это соединение будет находиться на улице - не забуть его заизолировать, чтоб не ржавело
чем изолировать?
бутылку пластиковую сверху одеть?
-
))
ну это совсем колхозно будет)) и не герметично
просто нормальной изолентой
-
если хотите жить спокойно:
забиваете 5 уголков длиной 2,5-3м на расстоянии от 0,5 м друг от друга, свариваете между собой.
кабель для заземления подойдет ПВ3 от 6мм кв.
удачи
-
мне тут предложили столб 2.5 метра и к нему приварить болт. Нормал?
-
Пойдет...
-
если хотите жить спокойно:
забиваете 5 уголков длиной 2,5-3м на расстоянии от 0,5 м друг от друга, свариваете между собой.
кабель для заземления подойдет ПВ3 от 6мм кв.
удачи
Ну для бытовки это перебор наверное ))
Так можно целую пятиэтажку заземлить
-
если хотите жить спокойно:
забиваете 5 уголков длиной 2,5-3м на расстоянии от 0,5 м друг от друга, свариваете между собой.
кабель для заземления подойдет ПВ3 от 6мм кв.
удачи
Ну для бытовки это перебор наверное ))
Так можно целую пятиэтажку заземлить
ну мы потом же будем строиться. )
под видом бытовки 5 этажей под землю. )
-
а бытовка - лифт, по этажам на ней гонять будете ;D
Если серьезно - заземление сделал совсем не давно, после того, как на даче повесил водонагреватель ный котел. До этого как-то и нечего заземлять было )
-
причем здесь размер??? если делать - то делать нормально! или забить болт. только на совсем... а не как здесь предлагают - штырь на 1,5 метра... фигня это, товарищи...
-
подскажите.
цепочка такая:
линия -> счетчик -> автомат -> бытовка(узо)
Вот электрик сказал, что с линии на счетчик надо купить 8м алюминия ВВПГ(могу ошибаться) вроде 2x1.6 а от автомата в бытовку идёт СИП
А вот между счетчиком и автоматом какой кабель должен быть?! СИП или этот что с линии на счетчик?
просто СИПом соединить это же пипец - он не гнется
-
расстояние между счётчиком и автоматом делают минимальное.... и провода там нужны жесткие,можно и сип,но нужно их тогда просто ошкурить и достать жилы......а так продаются даже наборы для подключения .....но половину там можно выкинуть.....
-
а у нас до сих пор не подключили электричество.
ругаемся с главными в заокском. за....ли они конкретно.
-
Подскажите... где-то 800-1000р за 1 кв.м. электрика на дачу (работа+материал без ламп, люстр и тд) это нормальная цена?!
мне тут подсчитали электрики смету... получается примерно так. думаю искать других или нет. то есть это примерная стоимость завода кабеля от столба (под землей) полная разводка и делают выводы куда скажу.
-
Подскажите... где-то 800-1000р за 1 кв.м. электрика на дачу (работа+материал без ламп, люстр и тд) это нормальная цена?!
Да никто так не скажет. Электрика не измеряется по квадратным метрам. Стоимость электрики складывается из стоимости материалов, цены за точку (в зависимости от объема 350-500 руб.) и стоимости сборки щитка (для дачи 2000-5000 руб. в зависимости от кол-ва групп). Ввод в дом - отдельная песня.
-
Подскажите... где-то 800-1000р за 1 кв.м. электрика на дачу (работа+материал без ламп, люстр и тд) это нормальная цена?!
мне тут подсчитали электрики смету... получается примерно так. думаю искать других или нет. то есть это примерная стоимость завода кабеля от столба (под землей) полная разводка и делают выводы куда скажу.
то есть это получается что бы проложить провод по дому ну допустим 60 кв. м. по 1000р = :o При стоимости провода примерно - 40р. метр. Мож мне в электрики пойти ???
Дим, а у самого желания нету сделать, там ничего сложного нет. [phil_42]
-
то есть это получается что бы проложить провод по дому
Не только провод, но и розетки, выключатели, распаечные и установочные коробки, проштробив там где нужно, а потом все скоммутировать. Может так и получится - дело не в этом, а в том, что так не рассчитывается стоимость работ в принципе.
-
Подскажите... где-то 800-1000р за 1 кв.м. электрика на дачу (работа+материал без ламп, люстр и тд) это нормальная цена?!
мне тут подсчитали электрики смету... получается примерно так. думаю искать других или нет. то есть это примерная стоимость завода кабеля от столба (под землей) полная разводка и делают выводы куда скажу.
то есть это получается что бы проложить провод по дому ну допустим 60 кв. м. по 1000р = :o При стоимости провода примерно - 40р. метр. Мож мне в электрики пойти ???
Дим, а у самого желания нету сделать, там ничего сложного нет. [phil_42]
да я тут делал по электрике мелочовку - потом пришлось все равно дать денег чтобы переделали.
они предлагают прокладывать в доме из бруса провода, коммутацию... не хотелось бы потом переделывать.
прокладывают скрыто провода чтобы не было много проводов видно. короче хз.
ну вот они мне сказали, что работы по прокладке, прокопке, коммутации, сверления и тд и тп (чисто работа) примерно 80тр будет стоить на весь дом 2 этажа 9x9 из бруса, если без наворотов.
Остальное материал сколько уйдет. ну говорит по личному опыту типа около 60тр может уйти уйдет.
провода по дому будем делать такие:
(http://www.pestovo-les.ru/content/images/5.jpg)
они делают так чтобы видно было только хвосты и делают без коробов.
-
Да никто так не скажет. Электрика не измеряется по квадратным метрам. Стоимость электрики складывается из стоимости материалов, цены за точку (в зависимости от объема 350-500 руб.) и стоимости сборки щитка (для дачи 2000-5000 руб. в зависимости от кол-ва групп). Ввод в дом - отдельная песня.
ну в эту стоимость ввод в дом тоже входит.
ввод в дом под землей (примерно 17 метров от столба), сборка щитка, разводка по этажам, комнатам, делают просто выводы проводов на проставках (как см. выше).
-
прокладывают скрыто провода чтобы не было много проводов видно. короче хз.
Против скрытой проводки в деревянном доме протестует как здравый смысл, так и нормативная документация. Сделать скрытую проводку в "сгораемой конструкции" допускается двумя способами:
- прокладка проводов в металлических трубах круглого или квадратного сечения
- прокладка проводов в негорючей штукатурке, окружающей кабель слоем минимум 10 мм
-
по инету полазил. цены на электромонтажны е работы пишут в расчете на кв.м. дома... понимаю что по хорошему не от этого надо отталкиваться в ценообразовании, но вот у многих так.
-
по инету полазил. цены на электромонтажны е работы пишут в расчете на кв.м. дома... понимаю что по хорошему не от этого надо отталкиваться в ценообразовании, но вот у многих так.
Это в корне неверно.
-
по инету полазил. цены на электромонтажны е работы пишут в расчете на кв.м. дома... понимаю что по хорошему не от этого надо отталкиваться в ценообразовании, но вот у многих так.
Это в корне неверно.
с этим согласен. но найти нормальных людей, которые сделают нормально работу и не нагреются на этом - только по знакомству и то редкость.
-
с этим согласен. но найти нормальных людей, которые сделают нормально работу и не нагреются на этом - только по знакомству и то редкость.
Или разбираться самому в вопросе и бить по рукам и выгонять без оплаты каждый раз, когда начинают гнать лажу. А электрик, которого я могу со спокойной душой порекомендовать, расписан наверное уже до нового года).
-
Во первых, ничего сложного в открытой проводке как на картинке нету, купите витой провод и такие фишки и сами все проложите. В деревянном доме только открытая проводка, Вам его от пожара не застрахуют при скрытой проводке.
Важно!!!!!! Подумайте сразу о стабилизаторе напряжении и дополнительной станции на случай отключения электричества. Я не знаю как у Вас там с перебоями света и есть ли 220 в в розетках. Но может стоит просчитать все сразу, да это дороже, но потом переделывать не надо будет и жалеть, что сразу не сделал.
-
Бэтман
Первое, что не понял, у Вас ДНП или ИЖС. Если ИЖС и у Вас, как физлица, с Тулэнерго заключен договор о технологическом присоединении, то какие вопросы по порядку подключения? Вы оплатили, ТУ выполнили, срок договора истек - письменно уведомили сетевую о выполнении ТУ и оплате (выполнении фин. обязательств) и потребовали осуществить подключение в соотвествии с ПП861. 10 дней подождали, ни подключения, ни ответа не дождались - жалобу в ФАС и прокуратуру. Если ДНП - это хуже, тогда берите решение ОСС, читайте и тролльте председателя.
Теперь по технике. Правильно выполнить разделение PEN-проводника на столбе. Вообще, тут кто-то упоминал ПУЭ, но полностью прочитать не удосужился. Мой совет, разделите PEN на столбе, поставьте обязательно ограничитель перенапряжений, УЗО на 30-ку уберите нафиг в дом и поставьте на одну из групп, если уж такая нужда поставить вводное, то 100-300 мА в щитке на вводе в дом, смотрите по длине внутренней проводки, что касается заземления, то замер я бы сделал, в доме сделать свое, с контуром, обязательно, именно оно для Вас основное.
По внутрянке - если внутри отделывать/пилить и т.д. не будете, наружная проводка единственный вариант, выбирайте по дизайну и бюджету, сейчас вариантов много.
ЗЫ если бы покупал кабель/аппараты защиты/эл.уст.изделия и т.п. и работы делал не сам, потребовал бы все сертификаты, акты скрытой проводки и протоколы испытаний. так мне было бы спокойней. Удачи.
-
Во первых, ничего сложного в открытой проводке как на картинке нету, купите витой провод и такие фишки и сами все проложите.
Дима, не выдрючивайся ))))
Вся проводка делается самостоятельно. Щиток уже собранный продается в магазинах, на рынках. Пообщайся с продавцами, определись, что тебе надо. Можно и самому собрать. Выключатели, розетки (закрытые сзади), (лично мне нравится LEGRAND), проводка, распаечные коробки, всякие фишки для соединения проводов (альтернатива скрутке) в огромном ассортименте.
Определись с расстановкой потребителей по дому, составь схему и вперед. Можешь выложить свою схему для одобряма опытных электриков. Нет там ни какой электроники/кибернетики. Розетки, освещение, эл. плита, стиралка, эл. котел на разные автоматы (каждый этаж)
-
Блина... теперь и не знаю чо делать.
хочется как-то все по уму сделать. ) а не так что бы через пару лет смотря на творения сказать - вот бл, руки оторвать надо.
-
главное провода бери жёсткие.....они в клемники входят хорошо........т ак как все соединения в мягких проводах лучше всего пропаивать..... ..а просто скрутки из-за плохого контакта просто прогорают.....и рассыпаются.... .и в клемники они с трудом входят нормально...... и провода бери не горючие.....тип а NYM ....
-
забыл.........и проводка только открытая....... ...все распайки и розетки накладные...... ..ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
-
ну в общем сегодня пока отказался от услуг электриков.
подожду построят дом, точно прикинем что куда будем ставить и в каком кол-ве.
а потом возьму бумажку приедем на сбор куда-нибудь и всем клубом будем рисовать электрические схемы :)))) я ж знаю не оставите в беде соклубников )
Сергей (batos) а ты, если мимо будешь проезжать, заезжай! ) как раз подскажешь чего ))
-
Сергей (batos) а ты, если мимо будешь проезжать, заезжай! ) как раз подскажешь чего ))
Без проблем, правда я не часто сейчас езжу, теперь наверное в июне, в общем как буду проезжать наберу! [drinks]
-
Сергей (batos) а ты, если мимо будешь проезжать, заезжай! ) как раз подскажешь чего ))
Без проблем, правда я не часто сейчас езжу, теперь наверное в июне, в общем как буду проезжать наберу! [drinks]
в июне еще будет строиться ))
а так смотри как подъезжаешь к поселку смотри справа вдали виднеется синий дом ) это наш сосед ) видно с трассы )
так что велкоме! ))
-
Сегодня заезжал к себе на один объект, вспомнил про эту тему и сделал несколько фотографий. Фотографии для того, чтобы было видно какой объем работ делается за 160 тыс. руб. (Итого по работе 72500 руб, остальное материал). Дом 377 кв.м. Всего установлено 130 установочных коробок и 50 выводов под дальнейшее подключение (т.е. всего 180 точек). Все со сверлением и штроблением стен. Собрано, установлено и подключено несколько распределительн ых щитов. Поскольку идет чистовая отделка, розетки, выключатели и светильники пока не установлены, но сумма уже подразумевает их монтаж, а так же окончательное подключение и "облагораживание" распределительн ых щитов.
Итак по объему, помимо озвученных 180-ти точек, сделаны распределительн ые щиты:
На первом уровне (он же основной):
(http://s019.radikal.ru/i643/1205/0a/fb483ec48b5f.jpg) (http://www.radikal.ru)
На 2-3 уровень:
(http://s019.radikal.ru/i640/1205/49/06240c0a6864.jpg) (http://www.radikal.ru)
В цокольный этаж(спортзал) и подвал:
(http://s019.radikal.ru/i644/1205/11/00e5c7db64e6.jpg) (http://www.radikal.ru)
Котельная:
(http://i051.radikal.ru/1205/e4/14d3dd194a9a.jpg) (http://www.radikal.ru)
В т.ч. подключен контроллер температуры водяных теплых полов (два таких шкафа, как на след фото - в цоколе и на первом уровне)
(http://s019.radikal.ru/i611/1205/4c/3939671a4f86.jpg) (http://www.radikal.ru)
Помимо этого, прокинуты провода для видеонаблюдения, сигнализации, антенные, телефонные и utp кабеля:
(http://s019.radikal.ru/i603/1205/9b/01f80910340f.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
а у вас можно заказать?! ))
в принципе дом не большой - 9x9, дерево
-
я все делал сам, кроме ввода в дом + счетчик.
вот не хочешь ты к нам в гости приехать... а зДря... я бы тебе и про воду показал (см соседние темы) и про электрику на пальцах пояснил...
там не сложно, совсем не сложно... Хотя за сбор распред щита 5000руб - я бы отдал, ибо зае...ся пока все собрал
-
мне тоже надо разводка электричества по дому, до дома протянуто уже.