Бэтман
Первое, что не понял, у Вас ДНП или ИЖС. Если ИЖС и у Вас, как физлица, с Тулэнерго заключен договор о технологическом присоединении, то какие вопросы по порядку подключения? Вы оплатили, ТУ выполнили, срок договора истек - письменно уведомили сетевую о выполнении ТУ и оплате (выполнении фин. обязательств) и потребовали осуществить подключение в соотвествии с ПП861. 10 дней подождали, ни подключения, ни ответа не дождались - жалобу в ФАС и прокуратуру. Если ДНП - это хуже, тогда берите решение ОСС, читайте и тролльте председателя.
Теперь по технике. Правильно выполнить разделение PEN-проводника на столбе. Вообще, тут кто-то упоминал ПУЭ, но полностью прочитать не удосужился. Мой совет, разделите PEN на столбе, поставьте обязательно ограничитель перенапряжений, УЗО на 30-ку уберите нафиг в дом и поставьте на одну из групп, если уж такая нужда поставить вводное, то 100-300 мА в щитке на вводе в дом, смотрите по длине внутренней проводки, что касается заземления, то замер я бы сделал, в доме сделать свое, с контуром, обязательно, именно оно для Вас основное.
По внутрянке - если внутри отделывать/пилить и т.д. не будете, наружная проводка единственный вариант, выбирайте по дизайну и бюджету, сейчас вариантов много.
ЗЫ если бы покупал кабель/аппараты защиты/эл.уст.изделия и т.п. и работы делал не сам, потребовал бы все сертификаты, акты скрытой проводки и протоколы испытаний. так мне было бы спокойней. Удачи.